G130变频器偶报F30011

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    706
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

G130变频器偶报F30011

2923

8

2016-05-17 23:33:50

一台380V/315KW 变频器,出厂1年,调试时的问题至今没有解决,约半年了。带一台250KW电机,额定转速1409rpm,负载为罗茨风机,进出线均带有电抗器。1300=20,已进行过静态辨识、动态优化和速度环优化。运行时随着电机转速的提高,直流母线电压波动越来越大,1000rpm时电压波动已达到80V(490VDC--570VDC)同时,输出电流波动也很大。有时负载会大一点,或者电压波动再大一点,就会报F30011。还有一台完全相同的设备,变频器,电机负载完全相同,只是1300=0,虽然没有报过故障,trace时发现电压电流波动同样很大。已检查过电机及电缆对地阻值大于550M,直流母线电容无漏液现象。

请问这是什么原因造成的?该如何解决?