恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-18 08:30:01
5楼
订货号尾为3BA00的新SITOP电源上都有两个拨动开关(A和B)。
每个SITOP电源的包装中都有“操作指南”,其中有关于A、B开关的功能说明。
选择开关
功能
A
决定是否使用负载分配功能。在电源并联使用时,将开关A拨到ON位置,这时参与并联的电源之间会自动分配负载电流;单独使用时,开关A应当为OFF
B
决定电源输出过负载时的状态。如果外围电路发生短路或者过载,当开关B为OFF时,电源持续输出电流,大小为额定值的1.15倍;开关B为ON时,如果过载持续100ms以上,电源就关闭输出,这种状态在断电至少5s后再上电的情况下可以解除
并联运行时,不论是解耦并联,还是直接并联的情况,必须将所有电源模块的A开关拨动到ON位置。
某些电源的开关室用1、2标示的,入下图所示,与A/B开关的对应关系是:A-2,B-1。
3BA00电源与其他型号的电源并联,如何设置开关A?
3BA00电源与其他型号的电源不能直接并联,只能通过SITOP电源冗余模块做冗余。这种情况下开关A必须在OFF状态
请填写推广理由:
分享
只看
楼主