不是零漂。12楼往零点想已经接近问题的关键了。
使用了很多不带CN的西门子A/D,当输入0时,输出AIW值绝大多数是0,少量AIW值是+8、+16,没有负的。这个AIW值是出厂就是这样,不随时间温度变化。这种A/D使用8楼第一个图的程序是不会出问题的。
但是,带CN的西门子A/D,当输入0时,输出AIW值多数是0,也有不少AIW值是+8、+16、+32、-8、-16、-32,甚至有个别是负几百的,这个AIW值同样是出厂就是这样,不随时间温度变化。如果编程者不了解A/D CN与非CN的差异,在单极性下,使用CN型A/D,仍然采用在非CN型A/D能正常运行的软件,死翘翘的几率就存在(当输入0时AIW值是负的)。