看了你们的发言,程序上没啥问题,我在工艺上有不同意见:根据4个温度给定值控制用户供水管路的流量,以满足用户的舒适度,这样的做法是不合理的,因为流量发生变化,变化量较大时,会造成这四个用户出现水力失调(水平失调或者垂直失调)的现象。
本身供热系统是一个质调节为主,量调节为辅的系统,完全用流量控制热量的做法是不可取的。