以下是引用老兵在2016-05-18 10:34:29的发言 >4楼

我认可偏差。

我的分析是在OB40中读出的实际值应该比比较值稍大一点,因为考虑到读写周期的影响。

但现在的问题是实际值比比较值小,而且小的比较多。

或者,如果我在OB40中读外设地址的话,可能会更接近中断的概念。但没有机会试。

如果读外设地址两者接近的话,那说明FM350的背景数据块更新还是受读写周期影响的,滞后于实时数据。

我曾经以为这个数据块是实时更新的。

以下是引用runtime在2016-05-18 09:03:24的发言 >:兵哥,读写是有偏差...

引用详细内容:

兵哥,读写是有偏差的,但是中断是正常调用的,在中断中可以去操作上一次的设定值。如果有条件,你可以用硬件锁存的方式做个记录,你就可以发现区别了!

要明白,DB40是在什么时候被刷新的,OB40中断时是否有再刷新DB40?