回复:G130变频器偶报F30011

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-19 08:20:52

4楼

展开查看
以下是引用风起云在2016-05-18 22:18:30的发言 >

感谢版主不吝赐教!

低压信号线被干扰很好理解,什么样的情况会让315KW变频器的直流母线电压被干扰到不能正常工作的程度呢?这需要特别大的能量才能做到吧?

您所说的等电位是指哪些部分的电位要相等?

你不是有三台正常的嘛,比较下他们的环境、工况、布线的不同点,自己再分析一下吧。关于等电位的概念,就在S120技术文件里有关EMC安装布线的原则里讲了。这里不再赘述。


我是你的朋友