这要看你的液位变送器(差压变送器)的下口安装位置,如果下口在圆柱体上,则圆锥部分不计算在内的。从你的描述来看你实际不是计算液位而是根据液位来计算体积或者质量。质量m=密度*πR^2*h,h就是差压变送器测量范围内的液位高度。液位高度又由fc105转换ai输入的信号来计算的。输入信号是0~27648,液位高度的范围是差压变送器取压口的高度差H。根据线性变换(fc105的功能)(x-0)/(27648-0)=(y-0)/(H-0),y=x/27648*H。然后把y带入质量计算的公式得出的就是罐体中可测部分液体的质量。