【安全】安全光栅的缺失
我们公司从事的是高速线材轧钢线的收集,记得是2009年的时候引进国外的一种输送线,改变以前用双芯棒收集盘卷,改由滚床带芯棒收集,设备使用栅栏围起来的,只有一个门可以进,打开门控制设备G120变频器的变频器会断电,整个区域电机会断电,刚开始试生产的时候,有些接近开关会调整,频繁进出设备区域,每次调整完,关门,复位上电,后PLC400需要一个挂站时间,因为一直生产,甲方的领导,认为这样是耽误时间,就要求将光栅取消,我们不同意,他们就悄悄的把柜内端子上的信号输入线给拆了,光栅反映正常,但是信号反馈不到PLC里,我有个同事又要进去调整,一直是开门就停,也是大意了,进入设备区域,就开始干活,我在操作台做监控画面,一抬头,设备开始要做90度的翻转,我同事还在上面呢,他还没有发觉,我感激拍急停,断开输出点。我们两个回头一查,看到信号线给取了,和他们一通理论,最好是我们调试的时候带着安全光栅,调试完了留不留他们自己决定。企业的效益固然重要,但是员工的安全更重要啊。