有个顺序。(主要是PLC 与 G120 的上下载是反的。)
例如原来是 标准报文1 需要修改成 报文 352:
1、打开实际项目(报文1),离线上传变频器参数(主要是保证离线的变频器参数正确)。
2、在组态(网络视图)中点击变频器端口图标(绿色),将循环数据交换的 报文修改成 352 的,
3、将所有改完了的变频器,下载。
这样就改好了变频器的通讯报文。
剩下的工作就是:
PLC 端重新做 报文的DB;变频器侧做 对应的BiCo(有一部分是可以你任意连接的。)
如果用报文 999 也是同样的方法。
4、全部完成后,重新上电。
注意:这里不应该 直接到参数里去修改,因为通常是锁住的。