我使用万用表发生过2次事故:

  1. 大学电路实验室做实验,对照原理图测量三相电压,测完后想:A相输出接一支表笔,然后电流回到另一只表笔进入B相,形成完整回路,岂不是测量了A-B相之间的电流。双手拿着2只表笔分别插入A-B相插孔,结果“砰”地一声巨响,万用表爆了。至今想起都汗颜。

  2. 工作2年后在现场调试,本意是想测量按钮一组常开触点在按钮按下之后是不是可靠闭合,可是没有切断控制回路电源,当2只表笔搭到常开点两端时,相当于按钮按下启动了设备。当时设备跟前还有机械工在工作。当时就给吓傻了……