你这种问题,小心模块很快就烧掉。
曾经在冷库布线上也遇到过这种问题,当时也是干扰非常恐怖,然后M接地干扰消失,可是过了1个月这样子模块又烧了,换上新的又好了,过了一个月又烧了。然后就放弃西门子的换国产第三方的就没再烧了。
检查结果是传感器的线缆跟220V照明电缆太过于靠近(业主不允许改布线),而且线管之间没接地连同导致静电、火线电场传电引入传感器造成,活活烧掉了两次模块。两次模块烧掉都是电源管直接烧穿洞。
另外一个要说的是西门子电器动不动就要求接地接地接地,然后人家配电房根本变压器根本就没出地线,直接是三相+N,然后出来的地线在配电房里面直接是零线,so,接电源地的后果让人哭笑不得(大功率单项用电器启停对零线地线电位那个干扰非常的霸气测漏)。另外有个项目真正的打地桩接大地了,然后某个老头开眼了一个响雷下来控制柜也全完了。
用西门子的东西,如果不按照西门子的规范100%施工,后果就是烧烧烧。
用了好多年西门子的东西,给人的感觉就是脆弱过头了。
哎
高档的都这样,不只西门子一家