前几天做一个控制项目,电流检测采用电流变送器输出(4-20)MA,接入200PLC231模块,正端接入RA、A+、负端接入A-。在200PLC程序监控中,AIW0变化非常大不稳定。因为前两个200PLC控制箱硬件接线都一样没有这样问题,这台200PLC231模块,AIW0变化非常大不稳定。经过现场分析主要是安装位置不同,周围环境电磁场的干扰造成。解决电磁场干扰重新进行接地,把200PLC231的负端A-接入24V负极、M端、地端。重新进行调试,在200PLC程序监控中,AIW0模拟量接近6400解决了模拟量输入不稳定。
有一个问题
如果将模拟量的负和24V-的负连接在一起,是不是就不是隔离了
如果将模拟量的负和地接在一起,如果地线有干扰的话,那么模拟量干扰就会更大。
是不是将模拟量的负和24V-接在一起就行了,没必要和地线对接。