经常用300DP通讯,会下挂编码器(GSD文件),厂内调试时,程序中编程已有编码器,只是不会去接线(一般都是现场才接编码器),加了这几个OB后,在诊断缓冲区能看到找不到编码器的错误(编码器用的地址是PID***),但PLC能继续运行,不加这几个块就会报错停机,我的问题是这几个块能使PLC报错不停机的原理是什么,不是要这几个块的功能说明,用的很多了,功能都明白,是想明白原理,请高手解答吧。