以下是引用老兵在2016-05-19 12:11:08的发言 >13楼

编码器是1024线的,组态的是四倍频。

转速在900RPM左右。

CPU的扫描周期在3-7ms。


另外,我还真没关注过DB40什么时候刷新的。

以下是引用Zane在2016-05-19 00:25:16的发言 >9楼:需要几个参数:  编...

引用9楼详细内容:

需要几个参数:

  1.   编码器的线数

  2. 编码器的转速

  3. OB1扫描周期

DB40应该是在OB1里刷新的。


CPU 3-7毫秒的扫描周期,你的数据完全符合,你在中断里读取的DB40.DBD34的值比中断值小是正确的。