2楼

 我觉得可能跟I1.5这个信号有关系,如果刀库这个计数信号再断电上后没有的话刀库的指示灯肯定是灭的,这个你应该懂吧,也就是你的刀库旋转的过程中存在刹车不稳或者存在间隙,停下的时候刚好I1.5不亮,你又正好在此位置上断的电所以一上电后DB1600.DBX1.0激一下看看。活,然后复位指示灯。你可以监控一下看看。还有刀库原位不建议使用计数点来做记忆,建议使用刀库原位信号来做,比较好。应为每个刀库到会有一个刀库原位信号,即一号刀位的记忆信号,然后才是计数信号,应该不会把计数信号当做原位信号的。

喘气和活着是两回事