摘 要:通过讲述PLC控制系统在玻璃洗涤设备改造中的成功应用,概述了该设备的工艺运行特点,阐述在设备改造中对传输、水泵、风机等主要部件的联锁控制,介绍了控制系统总体方案,硬件构成及PLC程序设计的组成和功能特点
关键词:玻璃洗涤机;PLC
引言
玻璃洗涤设备是一类较简单的玻璃洗涤设备。设备中大多是直接采用电气控制系统,接线复杂,故障查找不易,其维护和改进都较困难。随着电气元件的老化,故障增多,故障查找不易,已不能满足生产,近期我们对燕华玻璃洗涤设备中改造中,采用了PLC控制系统,其性能稳定且造价低廉。增加了故障显示功能,大大改善了设备运行的可靠性,使设备维修方便。
2设备工艺特点及控制要求
2.1设备工艺特点
玻璃洗涤生产线工艺流程,其主要包括洗涤、传输、风干和设备提升四个大部分构成。
主要流程是玻璃由传输送入洗涤仓,用循环水和去离子水进行清洗,然后送到风干仓风干。为了满足不同产品的需要,还要进行提升,以保证不同厚度玻璃能流过洗涤和风干仓。
2.2控制要求
2.2.1主要回路控制
根据设备工艺要求,玻璃洗涤设备主要需要三个控制环节:洗涤控制回路、传输控制回路、风干控制回路和提升控制回路。
①洗涤控制控制回路——主要由循环水泵和去离子水水阀构成。在循环水水箱里设置浮球开关和加热控制器,保证水箱的水量和加热温度。
②传输控制回路——主要由传输电机构成,保证玻璃在传输中平稳。
③风干控制回路——主要由一台50KW的风机构成,由软启动器控制其启动和停止,减少电机启动时对电网的冲击和能耗。
.④提升控制回路----提升电机和行程开关构成,高度民主由阻式高度测量仪,以显示其高度。提升机采用蜗杆结构,提升其安全性能。
2.2.2联锁控制
在设备控制中还需要一些报警联锁控制,主要报警联锁控制有:
①急停报警联锁
②高度报警联锁
③水位报警联锁
3系统构成
该自动控制系统如图1所示,采用西门子公司的S7-200系统
界面采用触摸屏 TP070
软启动器
4结束语:
该系统于2004年6月投入运行后,设备运行稳定可靠,且在达到设备最高产量时,也能够满足多种牌号产品的质量要求,大大提高了生产效率,得到了良好的效果。