回复:更换cpu416,发现db块不同,怎么办

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-20 19:35:06

1楼

目前只有CFC编程方式的回读功能才能做到,因为很多参数都是生产过程中设置的,更换CPU后 冷启动就会恢复原来DB的初始值,但是你可以把Block在线把在线的DB都拷贝覆盖到你打开的离线源程序里。这个方法你使用PLCSIM都可以尝试出来。试好了再拿实际CPU操作。