恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-20 21:41:21
3楼
我觉得可能跟I1.5这个信号有关系,如果刀库这个计数信号再断电上后没有的话刀库的指示灯肯定是灭的,这个你应该懂吧,也就是你的刀库旋转的过程中存在刹车不稳或者存在间隙,停下的时候刚好I1.5不亮,你又正好在此位置上断的电所以一上电后DB1600.DBX1.0激一下看看。活,然后复位指示灯。你可以监控一下看看。还有刀库原位不建议使用计数点来做记忆,建议使用刀库原位信号来做,比较好。应为每个刀库到会有一个刀库原位信号,即一号刀位的记忆信号,然后才是计数信号,应该不会把计数信号当做原位信号的。
首先感谢关注这个帖子,我之前也怀疑计数开关,但是观察和监控没有问题,同时,我在复位输出上并联了一个置位点,但是,开机后置位点并没有被置位,所以应该就不是计数开关的问题了。
另外,刀库零点与计数开关同时接通即为1号刀,这种逻辑关系西门子原程序基本也是这样的。
由于现在设备一直在工作,所以打算不干活的时候做以下工作试一试,首先开机时清空plc,启动后导入plc,不行再修改程序的前后位置,也就是调整下时序,有结果到时再公布
请填写推广理由:
分享
只看
楼主