以下是引用BWCXFDSZ在2016-05-20 11:00:49的发言 >

把P2000设置为5760 也就是P311的2倍后,转速能加到8000多转了,其它地方有故障,就没再往上加,

但是又有问题了,我这边P2000改为以前的2倍,上位机的解析公式没改,理论上 上位机给100转,我这应该是50转呀,现在是给100转我这就是100转,不懂.

解析公式:  R8860=N(设定转速)* 4000 0000(hex)/P2000

这没什么稀奇的,P2000的值对应的是转速值4000H,也就是100%。

我是你的朋友