恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-21 05:22:48
2楼
使用plcsim调试h cpu,程序只下载一个cpu就可以,不要另外去建一个单cpu项目。把项目需要上传的变量编译到s7连接下,plcsim只是不支持named connection连接,因此也不要下载h cpu的netpro到plcsim。下载硬件组态,下载block,编译os变量到s7 connection,修改wincc驱动连接参数为plcsim就可以随意调试了