28楼
使用TIA 集成的StartDrive中的控制面板,确实可以远程操作、调试、辨识电机。这时需要将原来默认的 监控时间(通讯连接)1000mS,调整为 5000毫秒。但这里有一个安全问题,必须两地能够沟通;保证远程现场人员、设备的安全。
为此,现场 安装了一个网络摄像头。(设置在相同 IP段即可)
看来,最好使用两台电脑分别连接现场的PN网络和摄像头。
如果使用一台电脑,要分屏。否则操作摄像头监控,将立即导致 StartDrive控制面板的控制权交回现场(电机停机)。