以下是引用一生有你在2016-04-11 20:28:36的发言 >11楼

 看来更换功率单元后再插上原来的CU参数是不会变的。我们的变频器装了制动电阻,但是我看了参数:P1300=0,P1280=1  P1531=-0.0015这个参数这么设置制动电阻能起作用吗?

P1531参数是发电状态的功率限幅,把它限制在0.0015?那就是说不允许他发电了?制动电阻当然没用。


只有放开P1531的参数,让它等于电机的额定功率,制动电阻才能发挥作用。电机的四象限工作原理呀,如此这般的看出,西门子的传动控制器,有多开放的功能呀。其他的品牌变频器,能这么任意的去设定或调整电机的电动或发电功率限制吗?对于特殊的应用。这个功能可有用了。