以下是引用kdrjl在2016-05-19 08:20:52的发言 >

你不是有三台正常的嘛,比较下他们的环境、工况、布线的不同点,自己再分析一下吧。关于等电位的概念,就在S120技术文件里有关EMC安装布线的原则里讲了。这里不再赘述。


感谢版主回复!

现在问题查清楚了。现场是IT电网,滤波短接片没有拆除,干扰了TDB工作,造成整流部分工作不正常。拆除后电压波动仅为10VDC,电流波动也在合理的范围内了。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn

精华帖版主置评:好!这个共享很好。安装调试,首先要对电网的制式确认好,否则会出问题的。IT电网要注意呦。