回复:谁能告诉我,我这烧通讯口是什么回事。一个伤痛,伤痛,伤疤。

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-23 06:56:08

11楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2016-05-22 22:48:24的发言 >

很早我量过TD200的原装线的5-5脚是不通的。今天再量一次确认,5-5脚不通。

CPU到TD200的线是4根:2-2、3-3、7-7、8-8。

其中2/7是供电,3/8是通讯。

实际上,CPU、TD200的通讯口都是不隔离的。那么CPU和TD200共用一个电源系统,必然是同一参考点(地),这里就是引脚2。

假如,2脚接触不好,TD200还能工作不?7脚24V的电经3/8脚可以流回到CPU的0V参考点,所以TD200还是可以工作的。此时TD200看似工作良好,就是通讯不灵了。TD200的工作电流并不小,损坏通讯口也合情合理。

正常情况,IC引脚拉出电流来自VCC,灌入电流流向GND。上面这种情况,TD200的485芯片A/B脚拉出的电流大部分来自GND,而流到CPU的485芯片的A/B脚,电流不能正常流向GND,而经VCC流出。这样的情况会导致IC的栓锁(也就是可控硅效应),IC一旦进入栓锁,就会过热损坏,过程一般不可控。TD200和CPU的485芯片进入栓锁的途径不同,触发的阈值也不同。芳侠的情况,也许CPU的的芯片进入栓锁更容易,坏的总是CPU的通讯。

楼上。谢谢。这硬件原理搞不懂,但西门子应该懂。这么说,是偶然的一根通讯线或插头质量问题造成的?

再问一下楼上,这线的外壳两边通的吗?