非隔离的站点之间485通信,等电位线是要做的,我们一般同通信线一起再敷设一根截面积大于通信线屏蔽层截面积的等电位线,如果同profibus紫皮线一起6平方即可,两侧接到地排上,然后两侧的站点也必须接地良好。如果是紫皮线的话也把外皮剥掉一段用接地线夹夹到地排上,这样处理没有遇到烧口现象。
另外距离较远的话,也可以在两侧用隔离型转换器。