这个电柜冷却是下使用风扇强制进风上出风结构,电柜内开关表面正常,测量电流在40A,开关旁边有开关电源,固态继电器,接触器等电器件,冷却风扇也是在工作,用手去触摸开关的绝缘外壳,感觉有点热,恰好此时有人找我,于是就关了电柜门时,手从出风口经过,哎怎么没有感觉到风,此时才知道了问题所在了,打开进风口发现内过滤棉堵塞了,导致外面的冷却风不能进入电柜内,电柜内固态继电器开关电源等产生的热量不能散发出去,导致断路器的周围环境温度比较高,导致断路器时常跳闸,更换新的过滤棉后电柜内温度很快就降低了,出风口出风比较大了。开关就没有跳闸了,看起来一个小小的过滤棉如堵塞不及时更换就会造成问题,感触维修工作无小事勿以善小而不为。