回复:楼主,请教您关于840D的NCK 报警问题

haha

版主

  • 帖子

    1943
  • 精华

    36
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-04-28 16:49:09

0楼

正常的PLC报警处理是这样的:
1。PLC的报警文本存放在PCU上。
2。要出报警,一要置位DB2中相应的位,二要在PLC程序中调用FC10
3。报警的复位条件由FC10的第二个参数指定,通常是机床操作面板的复位键

楼上,可以联机看一下PLC程序,其中肯定有DB2的。
另,如果哪位用了间接寻址,交叉表就不一定能查出来。
人人为我,我为人人。 www.mysinumerik.com