1楼

当然可以用上下箭头了。

除了P1000=1之外(P1000只是使用MOP。MOP是电动电位器的意思,不是指BOP。),还需要确定MOP是否由上下箭头操作。

P1035=19.D 升速用BOP上箭头 ;1036=19.E降速用BOP下箭头。

P1031=0(不存储。每次从0开始升速);=1(存储。每次从上次频率开始)


操作:按住上箭头不动,头两秒小数点后两位,然后小数点后一位。以此类推。。