并不需要事先安排执行。
1、初始条件
2、每到限位开关处,电机正转或反转;从当前开启的下一个电磁阀开始,搜索符合开启条件的第一个电磁阀,开启这个电磁阀,关闭原先已开启的电磁阀。
3、如果搜索不到可开启的电磁阀,你的程序将如何处理。
谢谢版主,
2、我想知道这个“搜索符合开启条件”的阀怎么做?
3、搜索不到电机停止在原地a,关闭所有阀.
请填写推广理由: