回11楼:
今天一早就跑出来了。通讯线的两边壳是否联上,没有印象,昨天也没量。
TD200带电插拔、由CPU供电的通讯电缆带电插拔,有时会损坏通讯口,我怀疑也是24V电源闯的祸。DB9接口不是为热插拔设计的,不能保证2/7比3/8脚先接触,都可能导致3/8脚上流过电源电流。
应该有这方面的原因,就象插头设计的接地极要比火线零线极长一些一样,就是为了先接地其到安全保护作用.
请填写推广理由:
分享
只看
楼主