  1. 我用博途软件仿真了一下,CPU1215AC/DC/RELAY,SM1232有两种型号,看图,第一种电流输入只能是0-20MA,第二种型号可以选择4-20MA,建议选择第二种

  2. 手动模式下一般是0-100,默认为输出最大值的百分比,不经过PID运算调节,直接以设定百分比输出