从上面的二个图可以看出,在电柜内温度比较高及海拔高情况下,断路器是需要降容使用的,向我使用的B50断路器在环境60°情况下只能过44A电流,再考虑到实际的误差等等,也就是说实际电流在40A时,断路器是有可能断开的。实际情况也验证了这个问题,更换滤棉后电柜内温度迅速降低到30度左右,这时的可以过50A电流,因而就不会让断路器跳闸了。