楼主的是LOGO的PI恒压控制,配有LOGO! TD吧?
简单介绍一下我使用的方法:
1)PI的压力设定SP引用一个“加/减计数器”的当前计数值。加/减计数器必须“激活参数保持”,使LOGO!掉电时数据不丢失。同时,设置一个“初始值”作为系统的出厂设置(默认压力设置),复位计数器即可恢复出厂设置;
2)用“F1至F4”及“C1至C4”键中的部分键,使能压力设置、用输入加/减计数脉冲方法 修改计数值(修改压力),连续按“加”或“减”一定时间后使能“异步脉冲”快速修改(也可以用一个非门与一个标志位M循环递归,组成一个程序执行周的二分频程序,作为快速修改的时钟);
3)用逻辑功能块限制计数器的计数值范围。如:当计数器为1000时封锁加计数,小于某计数值时封锁减计数。
4)在使能压力设置时,同时使能一个文本功能块,用于显示设置范围、修改后的压力设置值以及下一步的操作帮助等等信息。
如果是HMI,可以用触摸屏自带的键盘设置压力等,并在触摸屏组态时,设置输入数据的限制范围。