回复:840dI数控系统的主轴停止信号DB33.DBX4.3一直为:1,导致主轴缺少使能,点动时DB33.DBX2.1和

西范斯

  • 帖子

    3621
  • 精华

    36
  • 被关注

    138

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-05-24 14:05:18

1楼

Fc10第一参数是true时,5xxxx会控制通道db21.db6.0/6.1进给/读书使能,6xxxx的plc报警会通过fc10控制当个轴使能dbx.dbx4.3。