回复:420系列变频器冷却风机求助

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-24 14:52:57

3楼

 楼主所描述的这种现象,故障原因应该是这样的:原来的风扇可能因灰尘、受潮湿等原因,轴承咬死转不动了,长期通电后,风扇就烧坏了,出现了风扇内部线圈的匝间短路,电流增大,于是,变频器内部PCB版上的控制风扇电源的开关三极管的C、E结就被烧穿,这才有了你后来换了一个好的风扇,上电风扇就转的现象。

拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。

精华帖版主置评:正确的逻辑推理。海哥,好久不见了?