处理现场的问题不一定非要依靠“经验”!有时,把别人的经验搬过来,反而会误导你的判断,使你无形之中在走弯路,甚至在绕圈子,浪费很多宝贵的时间。当然,也并不排除碰巧能对得上号的经验,很快解决了问题,但是你并没弄懂这其中的所以然。所以,我一直主张处理问题一定要强调“思路”和“方法”!多年以来碰到问题我重来不看那些某某故障300例或某某维修500例之类的文章和书籍。我只买某些原理之类的书籍。
关于MM4变频器上电或运行之中不定时报F0002过压故障的问题,我以前发过些帖子,针对楼主此次描述的故障现象,我个人分析后,觉得是否应该这样去检查、分析、处理!
1、观察 r0026的值并与用万用表测量出的直流母线的值进行比较,如果相差过大,〉10V,说明电路板上的某些元器件出了问题,需要维修了。有时,两个的值相差不大,但是 r0026的值很不稳定,乱跳得数字超过了一位以上,同样是电路板有问题的。
2、到配电房去查供电值班记录,看看24小时的电压变化情况,有无规律!如果有变化,找出最高和最低的值,取中间偏上的值,将P0210=它。同时,将P1254=0。
3、根据设备惯量的大小,适当调整减速时间P1121的值,使之趋于合理。
4、如果电机和泵之间有皮带连接,要检查皮带是否有个别过松的情况并予以更换,同时检查设备轴承良好情况和润滑情况。
问题的处理过程前后不会超过一个小时!
精华帖版主置评:海哥久违了!海哥发言帅呆了!kdrjl