回复:420系列变频器冷却风机求助

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-25 08:47:11

5楼

展开查看
以下是引用海哥在2016-05-24 14:52:57的发言 >3楼

 楼主所描述的这种现象,故障原因应该是这样的:原来的风扇可能因灰尘、受潮湿等原因,轴承咬死转不动了,长期通电后,风扇就烧坏了,出现了风扇内部线圈的匝间短路,电流增大,于是,变频器内部PCB版上的控制风扇电源的开关三极管的C、E结就被烧穿,这才有了你后来换了一个好的风扇,上电风扇就转的现象。

有道理,我也曾经碰到70VC因为冷却风扇不转,变频器带载后超温报警停机,后检查风扇是没有问题的,后就采取外接使用接触器控制了,接触器受变频器输出点控制,当变频器开始输出时接触器动作,不使用变频器内电路板,目前都使用了好多年了。