恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-25 09:10:03
9楼
最近又有项目采购了G120,订货号没变,固件版本提升了:4706400,上次用的是4703**,P1300参数由0修改为20时,可以直接修改,没有问题。
新的版本,上来调试,本以为会很轻松,结果用了博途,1300只能是0,其他的修改不了,很郁闷,自己捣鼓了半天发现不行。只好问客服,客服让我看P96,我说我电脑看不到这个参数啊,他说不应该啊。我说我之前调试都是可以直接改而且也看不到96参数。
于是我把我之前调试的变频器参数直接用BOP-2复制到新的变频器上,发现1300可以改了,但是还没搞明白怎么回事。
客服后来的解释,我大概听懂了,是升级新版本的原因,该版本96参数默认为1,1300参数只能是0,如果想修改,先应该把96改为0,然后可以修改1300了。但是我的博途没有更新上,所以看不到这个参数,客服是这么答复我的。
另外,我想把调试完的,上传一份,也提示我电脑的和实际的固件版本不一致,不让上传。
所以想问,博途是否能够更新?或者去哪下载?我的TIA Updater打开后一直在显示“正在检查更新。。。”,但是没找到东西。
版主能否给个链接,我手动去下载。
这个问题官方有专门的解释,,
1300参数不能修改G120_P1300_cannot_change.pdf
请填写推广理由:
分享
只看
楼主