签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2011-08-25
黄金 如何晋级?
发布于 2016-05-25 09:30:03
10楼
这个问题官方有专门的解释,,
1300参数不能修改G120_P1300_cannot_change.pdf
引用5楼详细内容:
最近又有项目采购了G120,订货号没变,固件版本提升了:4706400,上次用的是4703**,P1300参数由0修改为20时,可以直接修改,没有问题。
新的版本,上来调试,本以为会很轻松,结果用了博途,1300只能是0,其他的修改不了,很郁闷,自己捣鼓了半天发现不行。只好问客服,客服让我看P96,我说我电脑看不到这个参数啊,他说不应该啊。我说我之前调试都是可以直接改而且也看不到96参数。
于是我把我之前调试的变频器参数直接用BOP-2复制到新的变频器上,发现1300可以改了,但是还没搞明白怎么回事。
客服后来的解释,我大概听懂了,是升级新版本的原因,该版本96参数默认为1,1300参数只能是0,如果想修改,先应该把96改为0,然后可以修改1300了。但是我的博途没有更新上,所以看不到这个参数,客服是这么答复我的。
另外,我想把调试完的,上传一份,也提示我电脑的和实际的固件版本不一致,不让上传。
所以想问,博途是否能够更新?或者去哪下载?我的TIA Updater打开后一直在显示“正在检查更新。。。”,但是没找到东西。
版主能否给个链接,我手动去下载。
引用1楼详细内容:
当然可以了。G系列是可以集成在TIA 中的。在DP/PN网络中,可以通过网络完成调试,很方便。
也可以通过USB一台一台调试。两种方式都可以。
这个文档也是今年才出的,我去年调试时没有遇到版本的问题,所以一开始没往这上面想。
总之,谢谢!
请填写推广理由:
2026共启We来,驰骋工控路,领跑新征程
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有8134条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!