如题,电炉之前1区2区温度都正常显示,前天开始显示不正常。冷炉状态不加热,触摸屏就显示300度左右
但是旁边的仪表显示温度是50度左右,正常温度。把仪表的热电偶跟PLC热电偶调换,故障依旧,排除热电偶,难道是SM331模块坏了吗,1区2区温度都是300度左右,程序半年都没动过。
求答案,在线等.......
SM331 有亮红灯吗?接线都检查了吗?