  1. 软件一般不会出问题。

  2. 检查热电偶线缆是否有短接的可能,排除线缆是否正常(您的检查热电偶那一步只是测试了热电偶没有损坏)。很有可能是线缆损坏导致的。

  3. 如果线缆没问题,你在硬件组态中监测通道数据。是7fff还是8000.如果是7fff(32767)可能是断线,如果是8000(-32768)则能为短路了。