回复:G120的模拟量通道AI0可以可以通过以太网通讯传到S7-1200 PLC里面吗

简简单单过着

  • 帖子

    200
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2012-05-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-25 13:14:44

25楼

展开查看
以下是引用yming在2016-05-25 12:59:31的发言 >24楼

是4000H=16384=100%

是个百分比的数值。具体的要在那个定义参数中定义!!!

把电位器(模拟给定的什么)左旋到头=0位,看752的值;输入到757;

758=0%

把电位器(模拟给定的什么)右旋旋到头=100%位,看752的值;输入到759;

760=100%(完全根据需要)

这就是两点式标定!

这时候,左旋到头,PLC读取=0H;右旋到头,PLC读取的是 int 4000h=16384d。

就是一个字长度!!


西门子驱动中,除了伺服定位之外,所有的都是标定的参数,不管频率、电压、电流等等,均是如此。

我监控到变频器那边发送数据断的值,是直接一个百分数,这个还要标定啊,之前一直以为读取过来的AI0应该就是0-27648或者0-100之类的,所以就一下不知道怎么办了,变化也是按照电压增大而增大,所以想问版主,确认下有哪儿弄错么