是4000H=16384=100%
是个百分比的数值。具体的要在那个定义参数中定义!!!
把电位器(模拟给定的什么)左旋到头=0位,看752的值;输入到757;
758=0%
把电位器(模拟给定的什么)右旋旋到头=100%位,看752的值;输入到759;
760=100%(完全根据需要)
这就是两点式标定!
这时候,左旋到头,PLC读取=0H;右旋到头,PLC读取的是 int 4000h=16384d。
就是一个字长度!!
西门子驱动中,除了伺服定位之外,所有的都是标定的参数,不管频率、电压、电流等等,均是如此。
我监控到变频器那边发送数据断的值,是直接一个百分数,这个还要标定啊,之前一直以为读取过来的AI0应该就是0-27648或者0-100之类的,所以就一下不知道怎么办了,变化也是按照电压增大而增大,所以想问版主,确认下有哪儿弄错么