实际输出25Hz,对应转速应该是 20 RPM,但是现场转速可能只有 13 RPM,电流偏大,,
这是正常的,是变频器自我保护的一种方式,他跟报警故障停机是一样的道理,看看P290=?装置的过
载反应。频繁断电导致电容的老化严重,跟降速没有很大的关系吧,,
看看实际的电流值为多少??对应装置的电流限幅,我觉得不是装置的问题,而是你参数设置或者实际负载
大选型选小的问题,,