28楼

展开查看
以下是引用yming在2016-05-25 14:38:52的发言 >27楼

可以做成:

左旋到头时,是-100%;右旋到头是+100%。中间位置是0%。

还可以定义成其他比例。

你可以试试呀。


变频器默认的是理想的、理论上的。我们从事的调试是实际的现场对象。

还有可能模拟信号给到最大才9.56V呢。


好的,谢谢指点,今晚回去试试