回复:【分享】 400冗余初体验

JustLee

  • 帖子

    164
  • 精华

    1
  • 被关注

    21

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-25 16:34:14

18楼

展开查看
以下是引用YiMoon在2016-05-24 13:04:52的发言 >16楼

难到你不分配映像区的吗?






IO冗余编程的资料上有:

 

 

 

在做冗余硬件组态时,把输入输出映像区设大,模拟量的输入输出地址是在映像区内的,所以不用外设读取

 

pcs7 冗余IO编程手册上也提到:

以下是引用JustLee在2016-05-24 09:05:59的发言 >15楼: 冗余的模拟量地址...

引用15楼详细内容:

 冗余的模拟量地址不用PIW/PQW,是用IW/QW???


我搞了三年的H系统,从来都是PIW PQW,不知道你这句话从何而来 。。。

这是PCS7的做法。。。

至于你说的IO冗余我倒是没用过,只用过冗余控制器

好好学习,天天向上