回复:MM440开卷问题(有摆动辊反馈位置)

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36771
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-25 19:40:07

3楼

展开查看
以下是引用风影狂在2016-05-25 18:08:20的发言 >

 摆动辊是单极性的0-10v 今天将+10v与AIN1+并接到AIN2+,AIN2-,P2264=755.1,只能通过程序修改P2264的信号源 这样是可以了 但是PID的值也要修改,不然很不稳定,因为摆动辊的限位信号不一样了,这样很麻烦。想问有没有好点的方法,谢谢

你说的都设为绝对值是什么意思,我传感器的信号都是正信号啊

单极性的也没问题的,通过模拟量1的规格化,可以将单极性模拟量中点设为0,这样就可以变成正负极性了。西门子的传动控制,只要想办法,结果应该是:将不可能变为可能。

我是你的朋友