这是PCS7的做法。。。
至于你说的IO冗余我倒是没用过,只用过冗余控制器
引用16楼详细内容:
难到你不分配映像区的吗?
IO冗余编程的资料上有:
在做冗余硬件组态时,把输入输出映像区设大,模拟量的输入输出地址是在映像区内的,所以不用外设读取
pcs7 冗余IO编程手册上也提到:
引用15楼详细内容:
冗余的模拟量地址不用PIW/PQW,是用IW/QW???
我搞了三年的H系统,从来都是PIW PQW,不知道你这句话从何而来 。。。
这就是冗余编程的做法 ,STEP7冗余编程手册说的很详细。在论坛上看到有些人在问为什么冗余不切换,信号有问题被钝化了,信号正常后为什么不退出钝化,估计是在编程上没有这么做