恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-26 20:06:25
9楼
若以后有需要加装或重装PC-ACCESS时,在“状态测试”过程中出现" An error has occured"的提示框,那么按照如下步骤应该能解决:
1、 找到PC-ACCESS的安装目录。一般为C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin \sopcsrvr.ini,用“记事本”打开该路径的文件,在[Registry]加一条命令语句ConfigDataPath = C: \Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
例如:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
;
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId = S7200.OPCServer
ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server
RegKey = S7-200 PC Access
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
2、在PC-ACCESS的菜单栏中选择“保存”按钮,那么这个问题就解决了。
这个还真没有试过,下次出现这种问题试试,谢谢。我上次是重装后就可以了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主