接口属性介绍:

1. 变量自动上传

PVHR {S7_m_c:='true'}  : REAL := 100.0; // high range 过程值量程上限

S7_m_c属性相信大家都知道了,OS编辑的时候被标记该属性接口将会自动上传到wincc

2. 变量自动归档

PV_OUT {S7_m_c:='true';S7_archive:='shortterm'} : REAL := 0.0; // Process Value out

S7_archive:='shortterm'在OS编辑会被自动例进TagLogging的表格里,默认1s的归档速度

3. 报警消息自动生成

 MsgEvID1   {S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'}  :DWORD:=DW#16#0; 

S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'其中Alarm_S是报警功能块类型S7-300由于不支持Alarm_8P,所以选择1路报警Alarm_SQ,S7_a_type与S7_server必须配合使用,OS编译后

能将消息上传至AlarmLogging消息列表。