恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-26 20:51:32
3楼
接口属性介绍:
1. 变量自动上传
PVHR {S7_m_c:='true'} : REAL := 100.0; // high range 过程值量程上限
S7_m_c属性相信大家都知道了,OS编辑的时候被标记该属性接口将会自动上传到wincc
2. 变量自动归档
PV_OUT {S7_m_c:='true';S7_archive:='shortterm'} : REAL := 0.0; // Process Value out
S7_archive:='shortterm'在OS编辑会被自动例进TagLogging的表格里,默认1s的归档速度
3. 报警消息自动生成
MsgEvID1 {S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'} :DWORD:=DW#16#0;
S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'其中Alarm_S是报警功能块类型S7-300由于不支持Alarm_8P,所以选择1路报警Alarm_SQ,S7_a_type与S7_server必须配合使用,OS编译后
能将消息上传至AlarmLogging消息列表。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主