报警和警告延迟到达时间:
以下参数,在遇到频繁报警的时候(或因为工艺环境或因为干扰造成)是否需要将报警过滤一下呢,一个尖峰过来,就触发报警并不是你想要的。过程值持续超出限定3秒或者5秒后才算真的报警(注意持续两字),比如电流检测等变化幅度比较大,使用滞后来减少不必要的报警次数就显得比较吃力。延迟到达,延迟离开报警消息,减少报警次数,而且合情合理。
ADCT : REAL:=0.0; // Alarm delay coming time 报警延迟到达时间
WDCT : REAL:=0.0; // Warning delay coming time警告延迟到达时间
ADGT : REAL:=0.0; // Alarm delay going time警告延迟离开时间
WDGT : REAL:=0.0; // Warning delay going time报警延迟离开时间
功能块内的计时方式参考下面链接:
主题:【分享】分享下我是怎么样在FB里计时的
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=4&a_id=1246826